안녕하십니까. (주)일성이엔씨 에너지 기술 본부 전명희 부장입니다.
고유가 시대를 맞이하여 에너지 소비 부분에 많은 어려움이 있으실 거라 생각됩니다.
이런 부분에 새로운 방식의 제안을 드리고자 합니다.

역 발산 원리 제안

저희는 폐수 탱크를 만들어 열을 회수하는 원리는 권해드리지 않습니다.
폐수의 불순물로 인한 문제점이 많이 생기는 시스템이기 때문입니다.


1)제안원리
①히트펌프를 이용하여 15℃의 저수조에서 열을 빼앗아 저수조 온도가 7℃까지 떨어집니다.
②빼앗은 열은 온수 탱크에 공급되어 60℃까지 승온되어 공급하게 됩니다.
③사우나 샤워 온도는 냉수 + 온수= 38 ℃를 사용하고, 여기서 버려지는 폐수의 온도는 약 34 ℃ 입니다.
④열을 빼앗긴 저수조(7℃)에서 시수를 공급하는데,
냉수 헤더를 잠그고 전량의 시수(7℃)를 폐수열 회수기로 거치게 합니다.
⑤폐수(34℃) 또한 폐수 열 회수기를 거쳐 시수(7℃)와 1:1 열 교환을 하여 시수의 온도를 30℃까지
승온시키고, 반대로 열을 빼앗긴 폐수의 온도는 11℃로 떨어진 상태로 방류하게 됩니다. (23℃ 열 교환)
⑥열 교환된 시수(30℃)는 냉수 공급 및 온수 탱크 측으로 공급합니다.
⑦샤워 온도(38℃)를 채우기 위해서는 시수(30℃)에서 8℃만 승온시키면 되는데, 이미 ②에서
보시다시피 나머지 열은 히트 펌프에서 승온시켜 놓았습니다.
⑧이로써 보일러는 거의 돌아가지 않게 되었습니다.

2)수열히트펌프 : 저수조의 열원회수 후 온수탱크가열방식 ( 깨끗한 물대물 열회수방식으로 안정화되어있습니다.)

3)다단폐수열회수기 : 여과기없는 시스템구조로 머리카락이나 기타 이물질 통과되는 구조로 막힘이
없습니다. ( 자동청소기능 )

4) 부가적인 효과
냉각된 저수조(7℃)의 냉열을 이용하여 냉탕 냉각 및 냉방(FCU)으로 냉열을 사용할 수가 있습니다.

5) 시스템이용효율 ( 국내최초로 16.74 인증 )

6) 상업시설 및 산업시설 모두진단가능합니다.

7) 현장 진단
각각 현장에 맞게 체크하여 무료로 진단을 도와드리겠습니다.

7) KT 협력업체이며, 무상설치 후 절감량회수가 가능합니다.

(주)일성이엔씨
에너지 상담사 : 전명희 부장 010-7794-2516